干膜厚度通常在具体使用工况中是有区别和规定的。湿膜厚度的(de)测定可有助于确定必须施工多厚的漆膜才能达到规定的干膜厚度。湿膜的测定有利于及时发现每一道施工漆膜在厚度上的差错,以便及时更正。
但钢材和大多数金属构件上的湿膜测定仅作指导之用,而干膜厚度才作为测定实录。而且,只有清楚湿膜和干膜的关系,知道湿膜厚度才有用。即:漆料系统中规定了干膜厚度,那么湿膜厚度数值应在什么(me)范围,才能产生相应规定范围内的干膜厚度?
干膜厚度与湿膜厚度之比基于所使用漆料的体积固体份(%),这些数据可以从生产商的数据手册查到,在该计算中体积固体份是必须使用的数据。
已知规定的干膜厚度,并查阅相关产品的(de)体积固体份,计算其相应的湿膜厚度,可以按以下公式计算:

例如:
某漆料的体积固体份是75%,干膜厚度要求为150μm,计算湿膜厚度至少施工到多厚才能符合要求?

结论:此漆料施工时须涂200μm的湿膜才是符合要求的。